我正在通过在 CYT2CL 中配置相应的 PLL 寄存器,将 16Mhz 的 ECO 设置为 160Mhz。
我看到端口 0 上的 ECO_IN 和 ECO_OUT 引脚默认配置为高阻抗,因此要确认 PLL 配置后是否按预期工作,我该怎么做。 EVAL 板上是否有任何测试点,我可以用它来进行测距和测试,或者我是否需要配置 ECO_OUT 以测量 160Mhz 频率。 在 ECO_OUT 测试时,我只能看到 16Mhz 的脉冲。 您能提出测试方法吗? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
为了确认PLL配置后是否按预期工作,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 配置PLL寄存器:首先,确保您已经正确配置了CYT2CL的PLL寄存器,以将16MHz的输入频率(ECO)设置为160MHz的输出频率。 2. 检查电源和时钟:确保EVAL板上的电源和时钟信号正常工作,以确保PLL能够正常工作。 3. 配置ECO_OUT引脚:为了测量160MHz的频率,您需要将ECO_OUT引脚配置为输出模式。这可以通过修改相应的引脚配置寄存器来实现。 4. 使用示波器或频率计:为了测量ECO_OUT引脚上的频率,您可以使用示波器或频率计。将示波器或频率计的探头连接到ECO_OUT引脚上,然后观察输出频率是否为160MHz。 5. 检查EVAL板上的测试点:EVAL板上可能有一些测试点,您可以用它们来测量信号。查阅EVAL板的文档或原理图,找到可能的测试点,并使用示波器或频率计进行测量。 6. 检查PLL锁定状态:在某些情况下,PLL可能需要一段时间才能锁定。检查PLL的状态寄存器,以确保PLL已经锁定并正常工作。 7. 调试和优化:如果测量结果与预期不符,您可能需要对PLL寄存器配置进行调试和优化,以确保PLL能够正常工作。 8. 考虑外部因素:确保没有外部因素(如电源干扰、信号干扰等)影响PLL的性能。 通过以上步骤,您应该能够确认PLL配置后是否按预期工作,并找到可能的问题所在。 |
|
|
|