电子发烧友论坛|
ADS1248是一款24位模拟-数字转换器(ADC),具有4个差分输入通道。要实现4线制RTD测量,需要使用4线制RTD传感器和相应的电路设计。以下是实现4线制RTD测量的参考电路和步骤:
1. 准备4线制RTD传感器:4线制RTD传感器有4个引脚,分别用于连接激励电压、测量电流和两个参考电阻。 2. 连接激励电压:将RTD传感器的激励电压引脚连接到一个稳定的电压源,例如+5V。 3. 连接测量电流:将RTD传感器的测量电流引脚连接到ADS1248的差分输入通道的正输入端(AIN+)。 4. 连接参考电阻:将RTD传感器的两个参考电阻引脚分别连接到ADS1248的差分输入通道的负输入端(AIN-)和地(GND)。 5. 配置ADS1248:通过编程配置ADS1248的差分输入通道,使其能够测量RTD传感器的电压信号。 6. 读取数据:通过编程读取ADS1248的ADC数据,将其转换为温度值。 关于实现4组RTD测量,ADS1248只有4个差分输入通道,因此无法直接实现4组RTD测量。但是,可以通过以下方法实现: 1. 使用多路复用器(MUX):将4组RTD传感器的信号分别连接到一个4路输入的多路复用器,然后将MUX的输出连接到ADS1248的差分输入通道。通过编程控制MUX的通道选择,可以实现4组RTD测量。 2. 使用多个ADS1248:将4组RTD传感器分别连接到4个ADS1248的差分输入通道,然后通过编程读取每个ADC的数据,实现4组RTD测量。 请注意,这些方法可能会增加硬件成本和复杂性。在实际应用中,需要根据具体需求和预算来选择合适的方案。 |
|
|
|
|