那么如果ADC的读数是逐渐变成0还是跳变成0?另外,ADC读数为0时,用万用表量一下热电阻两端电压,看看这个电压是掉到0还是维持正常值。
|
|
|
|
|
|
那从ADC给出正确值开始,到输出开始降低,大概有多长时间?你采样率给的是多快?我怀疑decimation filter那边可能出问题了。
|
|
|
|
|
|
1. 你的电路图里有Sensor1,sensor2,PT100三个输入,那么经过一定时间后,这三个输入对应的输出都为0?还是只有一路为0?
2. 输出不正常时从电源流出的电流和正常值到底有没有偏差?“经过一段时间”究竟是多少分钟/秒?采样率到底是多少? |
|
|
|
|
|
没有在你的电路图上发现100uF啊?你指的是104的100nF?去掉的是哪一颗电容?
|
|
|
|
|
|
可能是这个电容的原因,用TINA仿了一下你的前端电路,结果是在1Hz的地方衰减已经到4dB了。也就是说通带的截止频率设的太低了,有可能交流成分会被衰减掉。此时由于是差分信号,直流成分再做个减法,也变成0,所以输出就会不正常了。试试看把这个电容换成2uF或以下,情况会不会有改善。
|
|
|
|
|
|
这个问题可能是由于ADS1248的内部电路或外部电路引起的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请检查ADS1248的电源是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致ADC值不稳定。确保电源电压在规定的范围内,并使用适当的电源滤波器。 2. 热电偶连接问题:检查热电偶与ADS1248之间的连接是否正确。确保热电偶的正负极正确连接到ADS1248的输入端。 3. 输入保护:ADS1248的输入端可能受到过压保护的影响。请检查输入保护电路是否正常工作,或者尝试使用外部保护电路。 4. 内部电路问题:ADS1248内部可能存在故障。如果可能,请尝试更换一个新的ADS1248模块。 5. 软件问题:检查您的代码是否正确配置了ADS1248。确保您正确设置了采样率、增益和输入通道等参数。 6. 温度变化:热电偶的输出电压可能非常小,导致ADC值接近零。您可以尝试使用具有更高灵敏度的热电偶,或者使用放大器放大热电偶的输出电压。 7. 上电复位:在上电后,ADS1248可能需要一段时间来稳定。您可以尝试在代码中添加一个延时,等待ADS1248稳定后再进行测量。 如果以上方法都不能解决问题,建议您联系ADS1248的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.895467 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
462