完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
通过CDCE62005 EVM工具生成5路lvds格式输出5路128MHz的LVDS格式时钟时,LOCK引脚的信号如下,请问是什么原因? 对应的时钟配置参数图下: REGISTERS 0 EB860320 1 EB860301 2 EB860302 3 EB860303 4 EB860314 5 10000BE5 6 04BE0126 7 BD0037F7 8 20009D98 PORTS 0 9D 1 FF 2 DF 3 F9 INPUTS PRI 40 SEC 0 AUX 25 EXTERNAL COMPONENTS C4 129.8245 R4 61.9546m C5 684.4536m 注:在使用CDCE62005 EVM工具配置5路LVDS 100MHz和200MHz输出时,LOCK信号能正常拉高,在测试5路128MHz和150MHz时出现上述问题。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
在使用CDCE62005 EVM工具生成5路LVDS格式输出5路128MHz的LVDS格式时钟时,LOCK引脚的信号异常可能是由以下几个原因导致的:
1. 配置参数错误:请检查REGISTERS0、PORTS0和INPUTSPRI等参数是否正确配置。错误的参数配置可能导致时钟输出不稳定,从而影响LOCK信号。 2. 外部组件问题:检查外部组件C4、R4和C5是否满足要求。C4、R4和C5的值分别为129.8245R、61.9546m和684.4536m。如果这些组件的值不满足要求,可能导致时钟输出不稳定,从而影响LOCK信号。 3. 电源问题:检查电源是否稳定。不稳定的电源可能导致时钟输出不稳定,从而影响LOCK信号。 4. 时钟频率问题:在测试5路128MHz和150MHz时出现上述问题,可能是由于这些频率的时钟输出不稳定导致的。可以尝试降低时钟频率,观察LOCK信号是否恢复正常。 5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,可能是CDCE62005 EVM工具本身存在硬件问题。可以尝试更换工具或者联系厂家寻求技术支持。 建议按照以下步骤进行排查: 1. 检查配置参数是否正确。 2. 检查外部组件是否满足要求。 3. 检查电源是否稳定。 4. 尝试降低时钟频率,观察LOCK信号是否恢复正常。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,联系厂家寻求技术支持。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
13浏览 28评论
23浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论