完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我有一个定制设计,使用CY8C4247LQI-BL48 3的主控制芯片。我有两个ADC输入通道,一个用于电池电压检测,另一个用于当前通道。当我设置不同的采样频率时,例如用户指南告诉我的1MHz到18MHz,我从电池电压检测通道得到不同的返回值,我设置的采样频率越快,得到的值越小。但目前检测通道不受影响。有什么问题吗?我怎么解决呢?
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
18MHz不是采样频率,而是ADC时钟。要查看所有设置是否正确,请考虑发布完整的项目。要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。
一个原因可能是,较高的ADC时钟会吸引更多的电源电流,这会影响电池所传递的电压。 鲍勃 |
|
|
|
|
|
|
|
嗨,Dana。
ADC设置如下: 通道的采样率3676sps,VREF选择:内部1.024伏,单端输入负Vref,因此样本的范围是0到2.048V。 一个渠道是电池电压检测、电池的电压3.798v,我用了两个电阻330kohm和200kohm确保输入电压低于2.048v。我测量输入电压的感3.798v * 200 /(330 + 200)= 1.412v,但ADC采样值为2672。2672/4096×2.048=1.336V。 |
|
|
|
另一个通道是电路电流测量。ADC通道感测电压为175MV,ADC采样值为340,此1:2与电路匹配,我认为5MV容差是可接受的。 |
|
|
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
422浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
437浏览 2评论
383浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
915浏览 2评论