从图看, 在收到16位的数据后, 芯片就做出了回应.
|
|
|
|
|
|
根据您的描述,ADS8688通信没有反应可能是由于以下几个原因导致的:
1. 时钟信号(CLK)不正确:时钟信号是SPI通信的关键,如果时钟信号不正确,可能会导致通信失败。请检查您的时钟信号是否符合ADS8688的数据手册要求,包括时钟频率、时钟极性和时钟相位等。 2. CS信号问题:CS(片选)信号是用来激活或禁用设备的。请确保您的CS信号在发送数据之前被拉低,并且在发送数据后被拉高。如果CS信号没有正确操作,可能会导致通信失败。 3. SDO信号问题:SDO(数据输出)信号是用来接收来自ADS8688的数据。根据您的描述,SDO信号在某些情况下没有反应。请检查您的SDO信号是否正确连接,以及是否有其他干扰信号影响SDO信号。 4. 数据格式问题:请确保您发送的数据格式符合ADS8688的要求。根据您的描述,您发送了0x55555555和0x85000000两个数据。请检查这些数据是否符合ADS8688的命令格式要求。 5. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括数据线、电源线等。如果硬件连接有问题,可能会导致通信失败。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查时钟信号:确保时钟信号符合ADS8688的数据手册要求。 2. 检查CS信号:确保CS信号在发送数据之前被拉低,并且在发送数据后被拉高。 3. 检查SDO信号:检查SDO信号是否正确连接,以及是否有其他干扰信号影响SDO信号。 4. 检查数据格式:确保您发送的数据格式符合ADS8688的命令格式要求。 5. 检查硬件连接:检查您的硬件连接是否正确,包括数据线、电源线等。 6. 使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信:使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信的时钟信号、CS信号和SDO信号,以确保它们在通信过程中表现正常。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS8688通信没有反应的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
|
|
|
|