DVDD对DAC7750的精度没有直接影响,如果3.3V电源不是问题,可以给该管脚供电3.3V。5V供电若无法修改,可以增加一级电平转换TXB0104。
4-20mA输出,不接负载可以的,对器件没有影响。 |
|
|
|
|
|
关于您的问题,我将逐一进行解答:
1. 关于TMS320F2808的SPI引脚是否兼容5V电平: TMS320F2808的SPI引脚是5V容忍的,这意味着它们可以在5V电平下正常工作,但并不推荐长时间在5V电平下工作。在您的描述中,您提到一块板子使用5V供电时也能正常工作,这可能是因为TMS320F2808的SPI引脚在短时间内可以承受5V电平,但长时间在5V电平下工作可能会导致芯片损坏。因此,建议您在设计时遵循TMS320F2808的数据手册,使用3.3V供电以确保芯片的稳定性和可靠性。 2. 关于DAC7750IPWP的输出Iout在使能输出4--20mA时是否可以长时间悬空: DAC7750IPWP的输出Iout在使能输出4--20mA时,不建议长时间悬空。长时间悬空可能会导致输出电流不稳定,从而影响阀门的控制精度。为了确保系统的稳定性和可靠性,建议在Iout端连接一个适当的负载电阻,以确保电流信号能够稳定地输出。 总之,为了确保系统的稳定性和可靠性,建议您遵循TMS320F2808的数据手册,使用3.3V供电,并在DAC7750IPWP的Iout端连接一个适当的负载电阻。这样可以避免芯片损坏和输出电流不稳定的问题。 |
|
|
|
|