完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
ADS1211 上电后,会将所有寄存器重置为默认状态,将调制器设置为稳定状态,并以 850Hz 数据速率执行自校准。 之后,它将进入转换模式,即是 ADS1210/11 的正常操作模式。
在自校准模式下 DRDY 信号不会降低,直到状态变为正常转换模式的第四个周期开始时, DRDY 将变低,表示有效数据和恢复正常操作。 ADS1211 上电后,您是观察了几个周期DRDY信号一直是高电平?如果10个周期后仍为高电平,您可以使用数据手册FIGURE 27 (从模式下)复位一下设备吗?看是否解决问题。 |
|
|
|
根据您的描述,ADS1211U上电后DRDY信号一直为高,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1211U与微控制器之间的连接是否正确,包括数据线、时钟线、电源线等。确保没有短路或断路的情况。 2. 电源电压问题:请检查ADS1211U的电源电压是否在规定的范围内(2.0V至5.5V)。如果电源电压过高或过低,可能会导致DRDY信号异常。 3. 时钟信号问题:请检查DSYNC引脚是否正确连接到微控制器的时钟信号。如果时钟信号不稳定或不同步,可能会导致DRDY信号异常。 4. 寄存器配置问题:虽然您提到还未进行寄存器读写操作,但请确保ADS1211U的寄存器配置正确。错误的寄存器配置可能会导致DRDY信号异常。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1211U芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1211U芯片进行测试。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有引脚连接正确且无短路或断路。 2. 检查电源电压,确保在规定的范围内。 3. 检查时钟信号,确保DSYNC引脚正确连接到微控制器的时钟信号。 4. 检查寄存器配置,确保ADS1211U的寄存器配置正确。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ADS1211U芯片进行测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
|
|
|