回路电阻测试仪广泛应用于电力行业。在实际测试过程中,也会遇到一些问题。总结回路电阻测试仪现场测试中可能出现的问题。
目前市场上的回路电阻测试仪大多采用典型的四线测量方式。高频开关电源提供大于100A的测试电流。当按下测量按钮时,高频开关电源输出大于100A的测试电流。同时采样电路开始采样,得到的信号经放大器放大,模拟信号经A/D转换器转换为数字信号,再由微处理器对数据进行滤波、计算和处理,然后发送到显示器显示测量电流和电阻值。而当电流测试回路断开或连接不良时,仪器会根据分流器上的电压判断电流回路连接不良或开路。 1、现场测试中可能出现的问题 按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试中发现一个普遍的问题:当测试仪电压接线回路接触不良或开路时,测试仪也会显示一个值,在这次的条件: (1)电压回路开路,试验现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,仪器显示的测试值接近于0。 如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断电压回路的测试线仪器异常。排除仪器电压回路测试线异常后,即可得到最终正确的测试结果; (2)电压回路接触不良。在大多数情况下,断路器的接线端子在长期运行后会在接线端子的外表面产生氧化膜或油膜。当回路电阻计的电压测试夹连接到这样的接线端子时,可能是可能的。在接触不良的情况下,电压测试线夹本身也会产生一定的接触电阻。当接触电阻达到相当于电压采样回路内阻的值时,将对测试结果产生严重影响。 (3)电压回路开路或接触不良(开路时接触电阻R1为无穷大),试验现场有强电磁干扰,如母线带电等。此时,带电母线通过空气作为电容器的介质,对测试仪的两部分产生干扰。电压测试线,由于干扰,使回路测试仪的电压采集线两端出现差模电压。 2、采用改进的四线测量法解决上述问题 基于对上述问题的分析,环路电阻测试仪采用电源技术,通过大电流恒流源对样品进行测试,采集电压电流值,计算出样品电阻值,克服了脉冲电源的瞬时电流。可有效击穿开关触点氧化膜,解决目前传统回路电阻测试仪存在的问题。 华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|