完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关主触点的接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等,测试电流采用国家推荐的100A直流标准 GB763。可在100A、200A、300A、400A、500A或600A电流条件下直接测量回路电阻或接触电阻,并直接显示,也可保存到仪器中,大组数为100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,并可将数据上传至电脑进行保存或打印。该仪器测量准确,性能稳定。适用于电力、供电部门的现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试要求。
1、电压接线电路开路或接触不良(接线开路时接触电阻无穷大)。当测试周围有强电磁干扰时,如母线带电,带电的母线会通过空气作为电容器的介质,对测试仪产生干扰。对于两条电压测试线,由于干扰,差模电压出现在回路测试仪电压采集线的两端。 如果外界干扰较大,回路电阻测试仪会显示一个远大于被测产品电阻值的值。这时候,如果测试人员有足够的现场测试经验,他或许可以判断测试结果的异常并解决这个问题。问题可以引起注意并最终得到正确的测试结果。但是,如果测试人员没有足够的经验,可能会误判开关电路的电阻超标,可能会采用停电修复的方法来处理缺陷,给以后的电力生产造成不必要的损失。 如果干扰的强度不是太大,并且仪表显示的值刚好在断路器的合格阻值范围内,这种情况与“电压电路接触不良”情况的结果相同,这也会造成误判。 2、电压接线回路开路,回路电阻测试仪开机。测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本不存在,仪器显示的测试参数接近于0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断仪器电压回路测试线异常。排除仪器电压回路测试线路异常后,即可得到最终正确的测试结果;否则可能会误判测试仪有问题而中断测试。更换或维修仪器,延迟停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。 3、电压回路接线接触不良。在大多数情况下,断路器的接线端子在长期运行后会在接线端子的外表面产生氧化膜或油膜。当回路电阻测试仪的电压测试线夹接在这样的接线端子上时,可能会出现接触不良的情况,而且电压测试线夹本身也会产生一定的接触电阻。当接触电阻达到与电压采样回路内阻相同的值时,将对测试结果产生严重影响。 华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|