当前的SPI组件“箱外”只支持最大长度为16位的位长。代码能被修改以支持24位吗?
我试图连接到WS2801和SM16715 LED串控制器,它有数据+时钟线,并似乎与SPI控制兼容…除了它们需要24个比特(8个分别为红色、绿色和蓝色)。 在我看来(我还没有窥见现有的SPI代码),16位的限制可能是硬编码的,如果我把限制改为24,作为我自己的组件,它应该工作。 最后,我想实现一个PSoC兼容的LED字符串控制器库,类似于在ReloDel.IO站点上为ARDUNO所做的操作。单线WS28 11/WS28 12设备已经具有控制多个字符串的PSoC组件。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
SPI是使用可级联的8位宽的UDB来完成的,必须使用Verilog编程为HDL。UDB已经包含了输入和输出路径中所需的FIFO。
不是一件简单的工作,但可行。 另一方面,它可以被管理通过SPI发送3字节,从而得到24位。 鲍勃 |
|
|
|