电缆故障测定仪,华天为大家分享如何简单的判断电缆故障位置。电缆故障点的判断一直是一个难点。电力电缆一旦发生故障,往往会导致整个或部分线路大停电,给电力用户带来直接的经济损失。因此,我们越早找出事故的地点和原因,消除事故隐患,减少事故停电的范围,尽快恢复供电,就能减少供电和用电双方的经济损失。以下是判断电缆故障的方法。 方法/步骤: 1.线路故障停了电,保护动作巧判断; 2.速断动作查前端,约为全长数一半; 3.过流动作值较小,故障较远在后边; 4.速短过流同跳闸,故障位于线中间。 5.线路不同区段发生事故时,继电保护动作不同。电流快断动作跳闸:电流快断发生在系统短路时,在最大运行模式下,保护范围最大,约占线路总长度的50%。当线路处于最小运行方式时,保护范围最小,占线路长度的1520%。因此,电流瞬时故障保护 6.过流保护装置动作跳闸:过流保护范围为保护线路的100%。然而,过流保护装置通常同时配备延时继电器.当它与快断保护装置一起使用时,通常只有在线路的后半部分发生故障时才执行跳闸。 7.电流快断保护和过电流保护同时动作跳闸:这种情况一般表明故障点位于快断保护和过电流保护的共同范围内,故障点大多位于线路的中间部分。 注意事项 变电站断路器跳闸,调查根据继电保护装置的动作类型和特点,大致确定了故障性质和范围。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|