华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障的判断以及改如何测试? 一、电缆故障的类型 由于机械损坏导致的电源线——绝缘老化——低结构质量——过电压等一些原因导致的故障。根据电缆故障的性质,可分为小电阻接地或短路故障——高阻接地或短路故障——断开接地故障和闪络故障。 二、电缆故障的判断方法 确定电缆故障类型的方法是用兆赫计测量线路一端各相的绝缘电阻。一般情况下,故障类型根据以下条件确定。 主要研究结果如下: 1.当电缆一芯或多芯接地,或芯间绝缘电阻小于100KΩ时,属低阻接地故障。 2.当测量电缆的一个芯或多个芯的绝缘电阻小于正常值时,或芯与芯之间的绝缘电阻低于正常值时,绝缘电阻高于100kV时,是高阻接地故障。 3.摇摆电缆一芯或多芯对地绝缘电阻高或正常时,应进行导线连续性试验,检查有无断线或断线故障。 4.当摇摆电缆的一根或多根导线不连续,而一个或多个铁芯的绝缘电阻晃动到地面时,判断为低电阻或高电阻地线,属于断线接地故障。 5.在预防性耐压试验中经常发生闪络故障,大部分发生在电缆端子和中间接头。闪光有时连续发生几次,间隔几秒到几分钟。 三、以下是基于电缆故障点电阻的测试方法的简要说明: 1.当电缆故障点的电阻等于无穷大时,使用低压脉冲法容易发现电缆断裂故障。一般来说,纯开路故障并不常见。通常,该故障是相对或相间的高电阻故障或相对或相间的低电阻故障共存。 2.当电缆故障点电阻等于零时,用低压脉冲法很容易发现短路故障,但在实际工作中很少遇到这种故障。 3.当电缆故障点电阻大于0,小于10 0Ω时,采用低压脉冲法容易发现低电阻故障。 4.采用直接闪络法对闪络电缆的故障进行测量。这种电缆故障通常存在于接头内部。当电压增加到一定值时,会发生闪络放电,当电压下降时,绝缘就会恢复。 5.高电阻电缆故障可采用闪络法测量。电缆故障点的电阻大于100_,并确定其值。一般情况下,当测试电流大于15 mA时,测试波形具有重复性和重叠性,同时,一个波形有一次发射,三次反射,脉冲幅度逐渐减弱,测得的距离为故障点到电缆测试端的距离。否则,请测试电缆故障点到电缆另一端的距离。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|