我目前正在使用SPC560P40(Pictus)微控制器开发BLDC控制应用程序,并利用CTU(交叉触发单元)在闭环控制中触发与BEMF读取相关的ADC通道。在CTU模式下配置的ADC通道的转换工作正常,但是当CTU处于活动状态(CTUEN = 1)时,我无法为在NORMAL模式下配置的任何其他通道启动正常转换。
这是PICTUS的限制吗?这里的用户手册不是很清楚...... 谢谢你的建议, Benone #spc56 #adc #bldc #ctu 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am currently working on a BLDC control application using SPC560P40 (Pictus) microcontroller and making use of the CTU (Cross-Triggering-Unit) to trigger ADC channels related to BEMF reading in closed loop control. The conversion for the ADC channel configured in CTU mode works fine, however while CTU is active (CTUEN=1) I cannot start a normal conversion for any other channel which is configured in NORMAL mode. Is this a limitation of the PICTUS? The user manual is not very clear here... Thanks for advice, Benone #spc56 #adc #bldc #ctu |
|
相关推荐
1个回答
|
|
|
你好Benone,
在第24.3.4章中, 在CTU控制模式下,CPU能够写入ADC寄存器但不能启动任何 转换。转换请求只能由CTU触发脉冲生成。如果一个 要求正常或注入转换, 在Pictus上是不可能的 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Benone , in chapter 24.3.4 , In CTU control mode, the CPU is able to write in the ADC registers but it cannot start any conversion. Conversion requests can be generated only by the CTU trigger pulse. If a normal or injected conversion is requested, it is not possible on Pictus Best regards Erwan |
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.818449 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
559