PWM1同步输出信号可否跳过PWM2用作PWM3的同步输入,或者跳过前面几个pwm1输出的同步信号直接给后面几个pwm模块用?关于这些同步信号的工作过程是什么样的,能否详细说明?
|
|
相关推荐
7 个讨论
|
|
szbliy 发表于 2018-8-30 13:43 谢谢回答,具体到怎么设置寄存器还是不明白。现在我用的是28035,想按照Time-Base Counter Synchronization 2进行配置,epwm2 epwm3 epwm4设置哪个寄存器同步1的信号?epwm5设置哪个寄存器也同步1的信号? |
|
|
|
|
|
|
|
imchenjin 发表于 2018-8-30 13:58 F2803x的EPWM手册里2.2.3.3 Time-Base Counter Synchronization章节提到,它使用Time-Base Counter Synchronization Scheme 1: Scheme 1 shown in Figure 7 applies to the 280x, 2801x, 2802x, and 2803x devices. Scheme 1 also applies to the 2804x devices when the ePWM pinout is configured for 280x compatible mode (GPAMCFG[EPWMMODE] = 0). 因此,必须是EPWM1同步2,2同步3,3同步4,4同步5,依此类推,上面Eric已经答复如何配置。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
|
|
|
|
|
|
|
guigui_7044 发表于 2018-8-30 14:11 谢谢你的回答,你只回答了一部分疑问,你的意思是epwm1输出给epwm2,epwm2输出给epwm3,这样一个一个的按顺序来同步。那么如果按照“作者 10# ”的建议《请参考EPWM手册的Time-Base Counter Synchronization章节》,用Time-Base Counter Synchronization 2模式,怎么配置epwm1的输出同步epwm5呢?图片见附件 |
|
|
|
|
|
|
|
imchenjin 发表于 2018-8-30 14:42 上面已经答复,F2803x只能使用Scheme 1,不能使用Scheme 2,所以F28035不能使用EPWM1直接同步EPWM5. If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
|
|
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 05:22 , Processed in 0.943224 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
2447