dear ti的工程师:
我现在想验证协议调器是否会改变PANID。 我目前有一个协调器,一个路由器,一个终端。并连接上。PANID为0x1234。 然后我断掉协调器,重新上电。 1.理论上协调器的PANID 会增加到0x1235吧?因为存在一个路由器和终端的PANID为0x1234?如果是这样,从那里可以看到改变的PANID? 2.或者说在重新上电协调器的情况下PANID不会改变,因为没有第二个协调器存在? 3.如果是第二种情况下,协调器的PANID还是0x1234.那 路由器和终端是否可以直接加入到协调器? 我试了下从路由器发送数据到协调器好象无法收到(正常连好,是可以发送的.),因此是否可以说是没有加入进去? |
|
相关推荐
5 个讨论
|
|
|
谢谢您的解答. 那我基本知道我测试第3点为什么连不上了.因为PANID其实已经改变了. 有没有什么变量或函数可以看到在哪里改变了么?我看了这个zgConfigPANID,它一直保存的Tool里面设置的常数.. 因为我没有抓包工具,而且如果协调器要使用这个改变的PANID应该也有地方去读这个变量吧.我有看到在路由器可以在ZDApp_NwkDescListProcessing 这里得到网络PANID.但协调器如果PANID改变了,不清楚在哪里取得. 非常感谢... |
|
|
|
|
|
|
|
不不糊法 发表于 2018-8-13 06:34 协调器的主要工作是建立网络,那么当协调器建立网络前扫描信道的时候,如果自己想建立的PANID和目前存在的PANID冲突的话,就会有相应冲突避免机制,你可以看到对应的处理函数是 ZDNwkMgr_ProcessNetworkReport 在这个函数里面,会有相应的PANID更新 NLME_SendNetworkUpdate( NWK_BROADCAST_SHORTADDR, NWKUPDATE_PANID_UPDATE, _NIB.extendedPANID, _NIB.nwkUpdateId+1, newPID ); 自动+1了。 变量的话就是上面同事提到的这个_NIB.nwkUpdateId 谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 05:23 , Processed in 0.536236 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
49974