ompL137 boot引脚设置,谢谢。除了下载boot 的5个引脚需要设置,其它的boot引脚需要接上下啦电阻吗?谢谢
l137或者c6747的boot引脚有好多个,我看了boot的引脚说明,好像只有5个和下载有关,需要设置。而其他的引脚需要接上下拉电阻设置吗?谢谢了 |
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
bootmode的设置请参考bootloder application notes Appendix A Boot Mode Selection Table:
www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp 与bootmode相关的是boot0,1,2,3,7.其它的不用关心。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
|
|
|
|
lifei639156 发表于 2018-6-21 10:29 回复的真快,感谢了!!!!!!!!!!!! 我看了合众达或者ti的evm板子,除了boot0,1,2,3,7引脚,其它的都接上下拉电阻了,不知为什么?既然其它的boot没有用,ti设计这么多boot引脚是干什么用的啊? 还有就是ompL137或者c6747的下载口中没有emu1,只有一个emu0引脚。只接emu0行吗。仿真器emu1引脚直接拉高,这样可以吗? |
|
|
|
|
dreamAnd 发表于 2018-6-21 10:39 历史原因。 你的EMU的接法是正确的。你也可以参考spectrum digital的EVM:support.spectrumdigital.com/.../revg http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 04:29 , Processed in 0.718807 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
2171