1、在TX端,完成发送任务的descriptor要进行recycle,user guide P23中说 Following packet transmission, the PKTDMA automatically recycles descriptors to a specified queue so that the application can use the descriptor again for another packet. 是说它会根据 descriptor 中定义的 Packet Return Queue 自动将其写入这个queue从而进行recycle,不需要用户软件参与,这样理解对吗? 2、在RX端,接收完成的descriptor也是要进行recycle的吧? 3、在接收端的descriptor 也可以定义Packet Return Queue ,那么这里的descriptor会自动 recycle进Packet Return Queue吗?还是说要软件push进FDQ?如果 要push的话是要push进之前pop这个descriptor的queue中吗? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
|
1. 是的,发送侧是硬件自动将描述符放到Packet Return Queue对应的队列中,不用软件干预;
2 接收侧,接收到的描述符是由硬件放在flow指定的RxQ,之后由软件根据需要处理,可以放在任意queue,没有规定。 |
|
|
|
|