完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电子发烧友论坛|
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 14:16 编辑
使用该芯片的SSI模块接收文件,函数为 r = SSIDataGetNonBlocking(SSI1_Base,&num[0]); 使用示波器观察SSICLK引脚,发现其在执行发送函数时,有时钟波形出现,而执行如上的接收函数时,没有时钟波形出现 但debug发现num【0】的值已经被修改为0,整数r的值也变为1; 而当前编程需要在接收阶段也有波形输出。 这是为什么?或者我可能出错的地方在哪里?求各位指教。 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
SPI程序在执行的过程中,发送和接收两个过程是同时的。它是通过移位寄存器的操作方式,在把数据移出的同时,slave模块的数据也被移进来了。
所以说SPI数据交互函数一般都是先调用发送函数,接着就调用接收。你可以单步调试,然后看看相应的发送和接收的缓存寄存器的数值。 确定一下数据有没有正确的发出和接收。 谢谢 BR, KEN |
|
|
|
|
lining870815844 发表于 2018-6-7 06:04 的确是所说的问题。已解决。 |
|
|
|
|