完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-5 10:44 编辑
各位大神: 我在做AM3352***时,遇到了这个问题能帮我分析一下吗: 目前板子能和PC建立网络连接,但是ping的时候老掉包,不知道是怎么回事。 硬件使用的是3352输出的50M_REF_CLK到83848j,软件使用的startware 现在是连上ping的话,有时能ping通,有时不能ping通,求***,究竟是软件出问题了,还是硬件的问题。 参考手册上说335X上的50M_REF_CLK不安全,是不是不建议使用此CLK来作为参考时钟啊。是不是这个时钟造成的?? |
|
相关推荐
2个回答
|
|
是这个问题,不要使用这个时钟输出,可外配晶振来供给DP83848。
|
|
|
|
我们的Errata的Advisory 1.0.16有对这个问题的详细描述,您可以仔细看下。 一般要外部加一个clock source,请参考:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/45981.aspx |
|
|
|