本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-25 15:13 编辑
您好,芯片中所说的双CPU有没有CPU切换的功能呢?就是检测到其中一个CPU失效时切换到另一个CPU继续执行程序? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
Hi Wei,
不能这样使用。 Hercules的双CPU是所谓的"1oo1D"结构。 即,一个CPU作为执行程序的CPU而另外一个CPU只负责锁步监控。 如果监控显示两个CPU的执行结果不同,那么就认为有一个CPU运算错误,即可进入错误处理中。 (电路自身无法判断哪个CPU的运算是正确的那个是错误的,只能确定"有一个CPU出了错"。) 所以不能切换CPU。 |
|
|
|
所谓的锁步监控是什么意思啊? |
|
|
|
桂爱刚,你好。 Lockstep的框图如下。 从上图可见,CPU1为主控CPU,CPU2为监控CPU。两个CPU执行相同的指令。对于同一条指令,CPU1永远先与CPU2两个周期执行,但同一条指令永远同时送到CCM模块中进行结果比较。这就是CPU2对CPU1的锁步监控。 Regards, Jay |
|
|
|