Nexys 2 Board LED错误该怎么解决?

当我尝试点亮Digilent Nexys 2 Board的所有LED时,出现以下错误。
我按照董事会指定的引脚namingspecs。
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------
错误:打包:1107 - 无法将以下符号组合到单个IOB组件中:BUF符号“data_out_4_OBUF”(输出信号= data_out)PAD符号“data_out”(填充信号= data_out)以下每个约束都指定了非法物理站点
对于IOB类型的组件:符号“data_out”(LOC = E17)请相应地更正约束.ERROR:Pack:1107 - 无法将以下符号组合成单个IOB组件:BUF符号“data_out_5_OBUF”(输出信号= data_out
)PAD符号“data_out”(填充信号= data_out)以下每个约束都为IOB类型的组件指定了非法物理站点:符号“data_out”(LOC = P15)请相应地更正约束.ERROR:Pack:1107 -
无法将以下符号组合到单个IOB组件中:BUF符号“data_out_6_OBUF”(输出信号= data_out)PAD符号“data_out”(填充信号= data_out)以下每个约束都指定IO类型组件的非法物理站点
B:符号“data_out”(LOC = F4)请相应地更正约束.ERROR:Pack:1107 - 无法将以下符号组合成单个IOB组件:BUF符号“data_out_7_OBUF”(输出信号= data_out)PAD符号“data_out
“(Pad Signal = data_out)以下每个约束都为IOB类型的组件指定了非法物理站点:符号”data_out“(LOC = R4)请相应地更正约束。
消息由a***arhussain于12-08-2009 04:11 AM编辑

回帖(3)

杨玲

2019-8-22 10:09:46
看一下参考手册。
1200 Kgate版本有针对性差异。
在第5页上,它显示了500 Kgate部件的引脚分布,括号中有1200 Kgate引脚排列。
LD4:E17(E16)
LD5:P15(P16)
LD6:F4(E4)
LD7:R4(P4)
这些是您收到错误消息的4个引脚。
你在使用-1200部分吗?
- Gabor
在原帖中查看解决方案
举报

杨玲

2019-8-22 10:29:24
看一下参考手册。
1200 Kgate版本有针对性差异。
在第5页上,它显示了500 Kgate部件的引脚分布,括号中有1200 Kgate引脚排列。
LD4:E17(E16)
LD5:P15(P16)
LD6:F4(E4)
LD7:R4(P4)
这些是您收到错误消息的4个引脚。
你在使用-1200部分吗?
- Gabor
举报

喻唯

2019-8-22 10:38:00
非常感谢你。
:)