完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
供电方式很多,有集中供电,独立供电,220V交流电供电,PoE供电,随着不同场合的使用,特别是PoE交换机使用非常多,但是出现问题也不少。其中比较常见的就是PoE交换机供电突然不供电了,这时该怎么办?可以从以下方面一一排除。 1,当PD(如AP、摄像头、IP话机等)出现工作异常时,首先通过PD的工作指示灯、交换机的日志确认是否出现供电异常。 当PD的工作指示灯一直常亮时,说明PD是带电的。当交换机的日志里看不到PoE power-off方面的记录的话,说明PD没有掉电,这类问题可能是端口协商或者AC管理方面的问题。 2,确认环境因素,比如是否网线故障或者接地不良。 PoE上电阶段,需要对下挂的PD进行检测、分级,如果有外界干扰,可能会影响到检测、分级的判断,导致不能给PD上电,请对PoE交换机可靠接地。 3,确认交换机及电源模块是否支持PoE功能,功率是否足够。 4,收集问题设备及PD的现场信息,另外也需要对下挂PD的具体型号、功率、支持的标准(802.3af/802.3at)等了解清楚。 5,判断下挂PD是否是标准PD,如为非标PD,确认为48V供电后,可以尝试一下方法: A,PoE force-power (开启强制供电) B,PoE legacy enable (对非标设备上电) C,PoE high-inrush enable (开启防高电流冲击) D,如果无法供电,请在诊断模式下收集:display PoE chips 6,确认是否PD只有部分模块不能供电: 如果确认只有部分模块功能不可用,使能LLDP后,配置以下命令后插拔网线或者重新去使能、再使能PoE功能验证: [Quidway-Ethernet0/0/3]lldp dot3-tlvpower 802.3at [Quidway-Ethernet0/0/3]undo lldptlv-enable med-tlv power-over-ethernet 说明:以上说的方法是一般解决方法,涉及到更深的不便说,若还没有解决,使用丰润达PoE交换机的朋友可以直接跟我留言,其他牌子的朋友可咨询你们各自厂家的技术人员。 |
|
|
|
1147 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1141 浏览 1 评论
1530 浏览 0 评论
1434 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1488 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 03:11 , Processed in 0.491107 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号