在您的项目中,使用热电偶测量温度,确实需要考虑芯片的选型和是否需要前置放大。首先,我们来分析一下您提到的三款TI芯片:ADS1110、ADS1115和ADS1118。
1. ADS1110:4通道,16位ADC,最大采样率128SPS,具有可编程增益放大器(PGA)。 2. ADS1115:4通道,16位ADC,最大采样率1280SPS,具有可编程增益放大器(PGA)。 3. ADS1118:8通道,24位ADC,最大采样率128SPS,具有可编程增益放大器(PGA)。 根据您的需求,测量范围在100-600度,精度要求正负0.1度,且在干扰非常大的环境下。从这三款芯片来看,ADS1115和ADS1118的采样率较高,可以提供更快的响应速度,有利于在干扰环境下进行测量。而ADS1110的采样率较低,可能不太适合您的项目。 关于是否需要前置放大,这取决于热电偶输出的信号幅度和ADC的输入范围。热电偶输出的信号通常较小,需要进行放大。ADS1110、ADS1115和ADS1118都具有可编程增益放大器(PGA),可以对输入信号进行放大。但是,如果您的热电偶输出信号幅度非常小,可能需要额外的前置放大器来提高信号幅度,以满足ADC的输入范围要求。 综上所述,建议您选择ADS1115或ADS1118,这两款芯片的采样率较高,更适合在干扰环境下进行测量。同时,根据您的热电偶输出信号幅度,考虑是否需要额外的前置放大器。希望这些建议对您的项目有所帮助! |
|
|
|
|