spi 总线是支持1主多从的。只要对从机的 CS 引脚分别控制就行了
|
|
|
|
|
|
要将8个ADS1259同时挂在SPI总线上并连接到LPC1788,你需要考虑以下几个步骤:
1. SPI总线连接:将所有8个ADS1259的SPI总线(SCLK、SI、SO、CS)连接到LPC1788的相应SPI引脚。确保所有设备共享相同的SPI总线。 2. 地址线(ADRST):每个ADS1259都有一个地址线(ADRST),用于区分不同的设备。你需要将这些地址线连接到LPC1788的8个GPIO引脚。这样,你可以通过设置不同的地址线组合来选择特定的ADS1259设备。 3. 复位线(RESET):将所有8个ADS1259的复位线(RESET)连接到LPC1788的一个GPIO引脚。这样,你可以通过控制这个GPIO引脚来同时复位所有设备。 4. 数据就绪线(DRDY):将所有8个ADS1259的数据就绪线(DRDY)连接到LPC1788的一个GPIO引脚。这样,你可以通过检测这个GPIO引脚的状态来判断是否有数据准备好读取。 5. 片选线(CS):每个ADS1259都有一个片选线(CS),用于控制数据的读写。你需要将这些片选线连接到LPC1788的8个GPIO引脚。在SPI通信过程中,你可以通过设置不同的GPIO引脚来选择特定的ADS1259设备进行通信。 6. 电源和地线:确保所有ADS1259和LPC1788的电源和地线连接正确。 通过以上步骤,你可以将8个ADS1259同时挂在SPI总线上并连接到LPC1788。在编程时,你需要根据地址线(ADRST)和片选线(CS)的组合来选择特定的ADS1259设备进行通信。同时,你可以通过复位线(RESET)和数据就绪线(DRDY)来控制设备的复位和数据读取。 |
|
|
|
|