先检查检查硬件吧, 包括焊接, 连接, 供电, 复位等信号.
|
|
|
|
根据您的描述,您在使用ADS1256时遇到了SPI通信问题,特别是DOUT信号一直为高电平,无法读取数据。以下是一些建议和步骤,帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保ADS1256的所有引脚都正确连接,特别是SPI接口的SCLK、DIN、DOUT和CS(片选)引脚。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查SPI时序:确保您的SPI时序符合ADS1256的要求。ADS1256的SPI时序包括片选信号(CS)、时钟信号(SCLK)、数据输入(DIN)和数据输出(DOUT)。请参考ADS1256的数据手册,确保您的SPI时序正确。 3. 检查片选信号(CS):确保您的CS信号在正确的时刻被拉低和拉高。在SPI通信过程中,CS信号需要在数据传输开始前被拉低,数据传输完成后被拉高。 4. 检查DRDY信号:DRDY(数据就绪)信号用于指示ADS1256是否准备好发送数据。在读取数据之前,确保DRDY信号为低电平。如果DRDY信号一直为高电平,说明ADS1256尚未准备好发送数据。 5. 检查SPI速率:ADS1256支持的SPI速率范围为100kHz至2MHz。请确保您的SPI速率在这个范围内。 6. 检查寄存器配置:确保您正确配置了ADS1256的寄存器。在读取寄存器之前,您需要使用WREG(写寄存器)命令写入寄存器地址。然后,使用RREG(读寄存器)命令读取寄存器内容。请参考ADS1256的数据手册,确保您的寄存器配置正确。 7. 使用示波器检查信号:使用示波器检查SCLK、DIN、DOUT和CS信号的波形,确保它们符合ADS1256的要求。 8. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保您正确地发送了WREG和RREG命令,以及正确地处理了CS信号。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决ADS1256的SPI通信问题。如果问题仍然存在,请参考ADS1256的数据手册,查找可能的问题和解决方案。 |
|
|
|