在您的设计中,您使用了INA226来检测负电源电压和电流。根据您的描述,我将逐步分析您的设计,并提供可能的解决方案。
1. 您的设计中,A_PWR_N12V_OUT_R是被监测的-12V电源,这是正确的。 2. A_PWR_N12V_OUT这个信号点连接负载,负载连接在A_PWR_N12V_OUT与DGND之间,这也是正确的。 3. VDD_P15V与VDD_N15V是同样以DGND为参考的±15V电源。这里需要注意的是,INA226的工作电压范围是2.7V至5.5V,所以您需要确保VDD_P15V和VDD_N15V在INA226的工作范围内。 4. 您使用了1N4732A产生可供INA226和IIC隔离电源工作的电压。请确保这个电压在INA226的工作范围内。 5. 您将负载连接点电压经过反相器后,连接至INA226的VBUS点。这里需要注意的是,INA226的VBUS引脚需要连接到一个正电压,而不是负电压。您需要确保反相器的输出电压在INA226的工作范围内。 实际测试中,您发现采集的VBUS利用码值计算有问题。这可能是由于以下原因: 1. 反相器的输出电压不在INA226的工作范围内。 2. INA226的配置参数可能不正确。请检查您的配置寄存器设置,确保它们符合您的设计要求。 3. 可能存在电路噪声或干扰。请检查您的电路布局,确保信号线和电源线没有交叉,以减少噪声和干扰。 4. 如果您的设计中使用了IIC隔离电源,请确保IIC通信正常,没有数据丢失或错误。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查反相器的输出电压,确保它在INA226的工作范围内。 2. 检查INA226的配置寄存器设置,确保它们正确。 3. 检查电路布局,减少噪声和干扰。 4. 如果使用IIC隔离电源,请检查IIC通信是否正常。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
|
|
|