继电器控制电阻性加热负载,在继电器释放时经常导致STM8S208系统复位重启,甚至死机,做了各种能想到处理(包括屏蔽),均无果。(电源是220VAC是共用的,经开关电源转变为24VDC+5VDC双直流电源)。
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
STM8S208系统在继电器吸合/释放时复位或死机的原因可能是由于继电器的电磁干扰引起的。
下面是一些可能的解决方案: 1. 使用一对串联的电阻和电容来减少电磁干扰。将串联电阻和电容连接到继电器的电源线上。这将有助于过滤掉继电器开关时可能产生的干扰。 2. 在继电器的控制电源线上使用电磁吸收器。这样的吸收器能够吸收继电器释放产生的电磁脉冲,从而减少对系统的干扰。 3. 将继电器和STM8S208系统之间的信号线和电源线距离尽可能地远离。这有助于减少电磁干扰的传播。 4. 使用继电器专用的电源供电,而不是共用的电源。这样可以减少共用电源带来的电磁干扰。 5. 考虑使用其他类型的继电器,例如固态继电器。这些继电器通常没有机械开关,因此会减少电磁干扰。 6. 更换继电器驱动电路的设计。使用光耦或者MOS电路进行驱动,能够减少电磁干扰。 7. 对STM8S208系统进行电源隔离。使用电源隔离模块或者光耦隔离继电器和STM8S208系统之间的电源,以防止干扰的传播。 如果上述方法都无效,还可以考虑进行更加全面的系统分析和测试,以确定电磁干扰的具体源头,并采取相应的措施进行干扰的隔离和抑制。 |
|
|
|