完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
将STM32定时器计数周期设为0xFF(累加256次溢出),比较值设为0x7F,在某一时刻将新的计数周期0x7F与比较值0x3F加载到影子寄存器(即,在当前计数周期结束后,新的周期值将自动加载,也就是不立即更新)。当正在进行的一个周期结束后,经示波器测量确实可以看到其下一个周期发生了变化,但其周期明显与预设值对应不上!再次经过一个周期,定时器才可安照预设值稳定输出。
目前已在H7/L4上发现此问题,定时器分频系数为1。此外,使用定时器输出PWM时也有相同情况出现,即改变PWM频率后的前两个周期输出不对。也有网友提及但未解决。 可简单通过cubeMX配置定时器,随后在比较中断内翻转IO,经示波器测量复现此问题。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
为了保证输出波形完整性,建议你开启ARR及CCR的预装功能,在CubeMx配置时选择下即可。
开启预装后,修改ARR及CCR的值,生效时间点最长可能延后1个计数周期。 不过这里要注意下,你修改ARR及CCR的值最好在一个计数周期内完成,不要一个在某更新事件之前 完成赋值,另一个则在该更新事件之后完成赋值。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1658 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1571 浏览 1 评论
998 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
695 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1617 浏览 2 评论
1877浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
663浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
529浏览 3评论
548浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
517浏览 3评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-29 16:01 , Processed in 1.453380 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号