完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本案例是石化客户现场使用开疆生产的Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、Profinet转CanOpen协议转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部; 1.打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等); 2.选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件; 3.选择对应的Profinet转CanOpen网关; 4.设置Profinet转CanOpen网关的设备名称及IP地址(与plc保持在同一网段); 5.设置需要的输入输出字节长度,下载组态至PLC即可; 6.打开Profinet转CanOpen网关配置软件CANopen Configuration Studio; 7.导入从站的EDS文件; 8.点击添加设备,在弹出的选项中选择对应的主从站到工程; 9.首先设置主站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期; 10.设置CanOpen通讯的心跳参数; 11.此界面设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称及IP,要与PLC组态软件中保持一致,设置canopen从站中的PDO参数,每个PDO可以添加8个字节的参数,如果超过则该pdo数据不会被传输并报错,通道偏移对应PLC中的IQ地址映射,如前图中Q地址范围是64-71则通道0对应QB64,1对应QB65以此类推; |
|
相关推荐
|
|
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
18 浏览 0 评论
587 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
449 浏览 0 评论
590 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1840 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-19 02:30 , Processed in 0.554015 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号