本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部; 1、打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等); 2、选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件; 3、选择对应的Profinet转CanOpen网关; 4、设置Profinet转CanOpen网关的设备名称及IP地址(与plc保持在同一网段); 5、设置需要的输入输出字节长度,下载组态至PLC即可; 6、打开Profinet转CanOpen网关配置软件CANopen Configuration Studio; 7、导入从站的EDS文件; 8、点击添加设备,在弹出的选项中选择对应的主从站到工程; 9、首先设置主站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期; 10、设置CanOpen通讯的心跳参数; 11、此界面设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称及IP,要与PLC组态软件中保持一致,设置canopen从站中的PDO参数,每个PDO可以添加8个字节的参数,如果超过则该pdo数据不会被传输并报错,通道偏移对应PLC中的IQ地址映射,如前图中Q地址范围是64-71则通道0对应QB64,1对应QB65以此类推; |
|