本案例是Modbus转Profinet网关连接海利普变频器的配置案例。用到的设备为:西门子1500PLC一台,稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010一个,海利普变频器一台。 一、Modbus转Profinet网关配置方法: 1、创建新项目; 2、安装GSD文件; 3、组态对型设备; 4、PLC与Modbus转Profinet网关处于未分配(未连接)状态; 5、点击未连接,连接IO控制器 PLC_1 PROFINET端口_1; 6、PLC与Modbus转Profinet网关连接后,需要修改Modbus转Profinet网关的IP地址和PROFINET名称; 注意:PROFINET设备名称项不要勾选成自动生成,一定要重新自定义一个名称输入。 7、双击Modbus转Profinet网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备; 8、下载配置到PLC; 二、GATEWAY CONFIGURAtiON STUDIO配置软件操作 1、打开GATEWAY CONFIGURATION STUDIO; 2、打开Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MRM3; 3、设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 4、修改MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数); 5、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大; 6、在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号; 7、继续右键点击插入,根据从属设备修改从站地址; 8、根据不同需求选择所需功能; 9、修改MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数); |
|