我有一个 Nucleo F411RE 板,我注意到 STM32CubeIDE 版本 1.3.0 中,我无法将 LSE 时钟源更改为外部时钟源。但是,我可以将 HSE 时钟源更改为外部时钟源(见附件)。
在 Nucleo 板上,看起来只有 LSE 时钟被填充 (X2) 而 HSE 时钟未被填充 (X3)。 这是 STM32CubeIDE 中的错误还是我错过了什么?FWIW 我没有为我的特定设计使用任何外部时钟,只是在我注意到这一点时四处玩耍。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
您需要先启用 RTC,然后才能更改“RTC 时钟多路复用器”。
即使该板没有 HSE 晶体,它也有一个来自 ST-link 的 8MHz HSE 旁路时钟。查看 RCC 部分。这就是您可以启用 HSE 时钟的原因。 |
|
|
|