大家好,基本上我想将 32 位数据按位传输到外围地址。因此,我尝试了一个 200 IQ 移动,并向 DMA 提供了 32 位数据的位带地址。但是 DMA 直接设置了错误标志。我没有在数据表中找到提示,不允许使用 0x2200_0000 作为 DMA 的源地址。谁能帮忙?
顺便说一句:我正在使用 STM32L433 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
我没有在数据表中找到提示,不允许使用 0x2200_0000 作为 DMA 的源地址。
Bit-banding 是 CPU 核心的表现,而不是它之外的内存总线。 这些信息不是那么明显,但确实存在。 即总线系统上的“真实”数据和位带别名之间的转换在这里执行: 即它不在 DMA 和任何内存之间的路径中。 |
|
|
|