从数据手册的图2可知,SYNC信号应在第16个时钟周期后拉高。我的疑虑是,能否一次性传输8个16位数据(8通道数据),并使SYNC保持低电平,直到第8个数据从DIN传输完毕为止?然后拉低LDAC,更新所有数据以同步输出。这样可以吗?还是每传输16位数据就必须切换一次SYNC?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
每次传输完16位数据后都需要将SYNC拉高。数据进入的移位寄存器只有16位宽,任何多余的数据都会丢失。
您可以8次写入16位数据以更新所有ADC的寄存器,然后将LDAC拉低以更新输出。 希望能帮助到你 |
|
|
|