freemodbus slave发送为什么会多几个位,这几各位有什么用
000054-Rx:01 03 00 01 00 04 15 C9 000055-Tx:01 03 08 00 01 00 00 00 00 00 00 85 17 RX是单片机发给modbus slave的,TX是modbus slave发给单片机的,就是TX为什么会多几位 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
这个和 modbus 协议有关,可以参考文章 modbus功能码定义和样例
你贴出来的功能码为 03,RX数据帧分析如下 Rx:01 03 00 01 00 04 15 C9 01 - 地址 03 - 功能码,读保持寄存器 00 01 - 起始地址 00 04 - 要读取的寄存器个数 15 C9 - CRC16 校验 TX数据帧分析如下 Tx:01 03 08 00 01 00 00 00 00 00 00 85 17 01 - 地址 03 - 功能码,读保持寄存器 08 - 剩余字节的个数,不包含校验位。剩余字节为 8,刚好是四个寄存器 00 01 00 00 00 00 00 00 - 四个寄存器的值,每个寄存器是两个字节 85 17 - CRC16 校验 |
|
|
|
这个要看协议,每个字节有响应的说明,如主机请求,只需要给出数据长度, 从机返回,还需要额外返回指定长度的【数据】
|
|
|
|