1.实测用12V的电源接电机, 电机加速减速只用100ms, 启停过程中出现了约7V的电压波动,将加速减速时间改为了500ms,电压波动消失。
2.我们机器主板输入是DC24V,电机直接用24V,LCD用的是这个24V转成5V的电源(电源IC:2576转出来的5V),当电机启动时,LCD屏幕亮度会闪一下,内容不变。用示波器测的5V电源在电机启动时瞬间下降0.5V(电源IC2576的输入24V也会下降0.5V),启动后又恢复到5V。有什么方法可以觖决这个难题啊? 在24V主电路之后、LCD用的24V电源前面加上一个二极管1N4007,然后再二极管负极与地之间加上一个470~1000u/25V的电解电容即可 这个思路可以,但是 第一:电机启动电流多少这个值得关注,1N4007最大正向平均整流电流:1.0A 第二:因为电机对电流的需求所以会拖低电压,在稳压输出端加电容可以提高待负载能力(具体分析见电路分析)。 |
|
|
|