变频串联谐振试验中电抗器的正确接线方式分串联和并联两种:
一、电抗器串联 二、并联 试验操作步骤 试验准备工作 根据被试品试验电压及电流的不同确定不同的电抗器连接方式,按确定的试验接线图接好试验接线,检查无误。 检查试验设备完好齐全,现场安全措施完备。 (2)开始试验 (试验时可选择手动试验、自动试验两种试验方法,详细使用及操作说明见 《变频电源用户操作使用手册》) 过压保护校验: 例:当试验电压为12kV时,过压保护将自动设定为试验电压的1.1倍(即13.2kV),当试验电压到达设定的保护值后,仪器将自动断开主电源的输出,并进行过压保护提示。 注:若采用手动试验,则过压保护设定值按实际试验电压的1.1设进行设定 过流保护校验: 由用户设置过流保护值,当电流达到或高于保护电流时,系统软、硬件将同时停机保护,并弹出保护信息,向用户报告过流保护动作时的状态。 该套系统激励变大过流保护整定值不超过40A。 例:当试验电流到达设定的保护值后,仪器应自动断开主电源的输出,并进行过流保护提示。 注:低压过流保护设定:按激励变压器低压侧电流的2倍整定,大值不高于激励变压器低压侧额定的3倍http://www.hvhipot.cn了解更多 |
|