完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
工程师通过解决变压器瓦斯继电器频繁动作故障的实例,对瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法做阐述,对变压器拉闸和合闸操作提出指导性建议。
故障设备:SJ7-1600/10型电力变压器。 故障现象:变压器使用几年后,瓦斯继电器频繁动作,只好停止运行,送往修理厂进行解体大修。 诊断分析: 1、从技术资料上看,这台变压器严格按照国家标准生产,出厂检验报告中的各项技术指标全部合格,运行中也没有出现短路故障。 2、对油样进行色谱化验分析,显示总烃、乙炔、氢气等主要指标都超过了标准,推断为变压器内部经常存在断续的电弧放电。其原因可能是绕组局部短路、铁芯多点接地、分接开关接线处的均压环接触不良或松动。 3、通过吊芯检查,发现开关接头处接触良好,引线焊接牢固,引线和器身之间的绝缘正常,没有放电及碳化现象,绕组直流电阻也正常。但是A相和B相低压绕组端部的垫块多处脱落,压钉松动。B相铁压板与上铁轭下端面之间熔焊着脱落的压钉备螺母,上铁轭多处有明显的电弧灼伤,有的地方已经熔化。C相的高相与低压绕组在轴向上有轻微错位现象。 4、经了解,由于用户的负荷波动较大,电压不稳定,需要经常调节无载分接开关,因此经常停电和送电。当拉闸停电时,切除正在电网中空载运行的变压器,此时会产生操作过电压。当中性点直接接地时,操作过电压的幅值可以达到3倍的相电压;当中性点不接地,或者经过消弧线圈接地时,幅值可以达到4-4.5倍的相电压。在合闸送电时、将空载的变压器投入电网中运行,此时会产生励磁涌流,其数值可以达到额定电流的6-8倍。虽然励磁涌流经过0.5-ls后便衰减到额定电流的0.25-0.5倍,但整个的衰减时间较长,大容量的变压器可以达到几十秒。 5、虽然操作过电压和励磁涌流的持续时间很短,但是变压器在短时间内会出现大电流,产生较大的电磁力和轴向机械力,破坏了变压器的动平衡,导致压钉垫圈破裂、脱落,铁芯与螺母、螺母与压板之间出现拉弧放电现象,并产生大量的气体。这些气体来不及溶解于绝缘油,它们聚集到瓦斯继电器中,引起继电器动作。 故障处理: 1、去掉原来的铁压板,改用电工绝缘板,并增加夹件支撑板的厚度和压钉数量,以加大机械强度。 2、减少变压器停送电和倒闸操作的次数,避免变压器经常受到操作过电压和励磁涌流的冲击。 经验总结:当变压器空载拉闸时,会产生较高的操作过电压(幅值可以达到3-4.5倍的相电压)当变压器空载合闸时,会产生较大的励磁涌流(数值可以达到6-8倍的额定电流)。其后果是产生较大的电磁力和轴向机械力,破坏变压器的结构,影响变压器的稳定运行。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
793 浏览 0 评论
1152 浏览 1 评论
2528 浏览 5 评论
2861 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2711 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1071浏览 3评论
194浏览 2评论
456浏览 2评论
369浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
454浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 21:57 , Processed in 0.630541 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号