扫一扫,分享给好友
我们一个产品,用了3A额定电流的继电器控制了7W LED灯8颗和排气扇2个。经常发生继电器坏掉,即继电器动作指示灯会亮灭,但是继电器无动作声音。灯和排气扇不工作。 我怀疑是不是电流超过原因?还是感性负载和阻性负载接在一起被继电器控制原因?导致继电器挂掉! |
|
相关推荐
11个回答
|
|
繼電器前加個飛輪二極體試看看
|
|
|
|
有可能是负载接通滤波电容充电的瞬间电流太大,继电器触点打火而接触面氧化,试试接一个负温度系数和保护热敏电阻。
|
|
|
|
像动作指示灯有变化,而负载无动作,说明继电器坏了,继电器坏的原因一般有二个:一是负载电流过大,二是继电器的质量不合格,使用一段时间后触点就不能很好的闭合。
|
|
|
|
肯定是继电已坏了,换用额定功率大的
|
|
|
|
把继电器外壳拆开看看, 触点有没有烧坏, 或者量一下线圈有没有短路, 两者故障原因是不一样的
|
|
|
|
继电器要加入续流二极管
|
|
|
|
|
|
|
|
用大功率固态继电器替代,一劳永逸.
|
|
|
|
明显是继电器触点过电流。可以简单计算一下,8颗LEDx7W=56W,如果供电电压为30V,电流约1.86A,两个排气扇的功率不知多少,按每个10W计算,电流为0.66A,总电流约2.5A。看起来2.5A小于额定电流3A,似乎没有问题,但是,频繁断续的触点是会烧蚀的,使用一段时间后触点承受不了2.5A电流,会造成触点的快速损伤。当然, 电路存在感性负载,也是加速触点烧蚀的因素。
|
|
|
|
继电器无动作声音。灯和排气扇不工作不是继电器线圈就是触点把图帖上来,看下经常烧坏的原因
|
|
|
|
继电器指示灯亮而继电器不工作且没吸合声,很有可能是继电器工作线圈被烧毁(可以把继电器拆开检查下),发生的原因可能是继电器线圈工作回路产生瞬态感应电流过大,以至于烧毁,建议在继电器线圈接线端反接一颗二极管,如果楼组能附一张继电器驱动电路图就好分析了
|
|
|
|