电路上的开关检测电路,外部DI1开路的时候,光耦不发光,DIB1输入mcu高电平;外部DI1合闸接地GND-E的时候,光耦发光,DIB1低电平。在平常应用没问题,但是做抗扰度试验就不行了,DI1和GND-E加差模2.5kV,100KHz的阻尼振荡干扰信号,整个设备就死机了,请问哪里改进,增加抗扰度。
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
|
|
|
|
|
|
|
输出加施密特触发器
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电压按道理来说不可能让这个设备死机,原因只有一个,那就是你的电源收到了干扰死机了,所以造成整个系统死机,解决这种实验不过的办法一般就是增加TVS管
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首先需要定位干扰源在哪里
|
|
|
|
|
|
OK,加TVS管,然后再加个电源模块,变成双电源,试验过了
|
|
|
|
|
|
加TVS管是不错的解决方法
|
|
|
|
|
|
DIB1开关频率不快的话,C89容值加大也有一定效果。
|
|
|
|
|