我有一个PWM信号作为输入。我想看一下信号的直流平均值。做这件事的最简单的方法是什么? 使用模拟PIN能起到作用吗?或者我必须使用计数器? -最好的问候 |
|
相关推荐
10个回答
|
|
PWM信号是具有指定占空比(0至100%)的数字信号。将其转换为直流电,就足以测量周期和高时间将给出占空比的信号的周期和高时间。事实上,这可以用计数器/计时器做得最好。
鲍勃 |
|
|
|
你好,
我找到了一个适合我需要的解决方案。具体地说,邮政号码12是由达纳奈特设计的项目。 HTTP://www. CyPress .COM/FUMU/PSOC-5器件编程/PWM测量 但是它使用UDB组件来检测下降边缘。如何在没有PSUC 4100M系列的UDB中检测下降边缘。 当做 |
|
|
|
|
|
|
|
我用计数器/计时器实现了占空比的计算。但是,PIN上的PWM需要一个计数器。 有没有一种方法来计算多个PWM信号的占空比,使用一个计数器? |
|
|
|
|
|
|
|
对不起,没有问题。我不理解你用计数器作为时基的意思。你是否打算在上升沿和下降沿上设置中断并读取正常的上计数器以知道占空比?
这些信号不是伺服控制。我有六个PWM信号,可以随时开启。它们是100Hz信号。它们具有可变的占空比。当PWM开始时,我必须找到信号的占空比。这些信号中的一些也可以同时运行。 |
|
|
|
|
|
|
|
你好,
谢谢你的提示。我实现了一种从引脚上的上升沿和下降沿中断获得计数的方法。 PWM在PSOC4100M系列的PUT6上。当尝试将中断连接到端口6的引脚时,会遇到以下错误 端口6每次只能支持一个中断,并且不能包含PIN组件“PixPWMY2”,因为端口已经从“PixPWMY1”分配了中断。 这是否意味着我不能在PORT-6上使用一个以上的中断,而我将不得不在其他端口上连接PWM? 当做 |
|
|
|
这是否意味着我不能在PORT-6上使用一个以上的中断,而我将不得不在其他端口上连接PWM?
对。PSOC4端口和GT=4在互连和中断处理中受到限制,这已被新引入的S S和L系列校正。 鲍勃 |
|
|
|
好的,现在我面对的是PORT2和PORT3同样的问题。此外,我已经尝试了这个先驱套件- CY8CKIT-042-BLE。
这是否与“PSoC有一个GPIO中断的通用向量,这对于所有GPIO引脚是通用的”,如在这里的帖子中提到的。 HTTP//www. CyPress?COM/BLG/PSOC-HACKER BLGG/HULDLIN多重GPIO中断-PSOC-1?源=搜索和关键字:多%%20GPIO %20中断%201PSoC和CAT =社区 你也在这个线程中评论说,“既然所有的GPIOs都能使用相同的中断,那么很明显地读取所有参与的引脚的状态并尽快退出ISR,因为在此期间没有其他的GPIO中断可以处理。”但是这篇文章相当古老。 最好的问候 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2071 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3642 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1762 浏览 6 评论
1513 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
511浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
362浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
412浏览 2评论
359浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
863浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-26 19:15 , Processed in 1.356441 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号