华天电力专业生产接地电阻测试仪,接下来为大家分享为何要接地以及如何测量。当重大事故的发生仅仅是因为设备接地不当或漏电流。作为维护的常规部分,应定期测量接地,以确保将地球的电阻保持在最低限度。其主要目的是最大限度地降低火灾和电击危险。 接地在任何电气系统的安全和适当电流的产生,传输和分配中起着重要作用。 接地或接地的目的 当在家庭应用中出现电气故障时,用户接触的任何金属部件可能成为带电导体并导致电击。然而,该金属部件的足够接地可以提供远离用户到地面的可靠电路路径,从而防止电击。 如果电路受到接地故障断路器的保护,则故障将触发断路器跳闸并消除电流和冲击电位。 在工业应用中,可能长时间忽略接地电阻或漏电流测试的条件,因为涉及耗时的方法,忽略现有的接地测量预测计划,或者没有良好的测试仪器。这种情况可能非常糟糕,以至于它可能导致变压器故障和高压力传感器等处的仪表读数不稳定,从而导致重大事故。 除了保护人员和设备外,接地的目的是为故障电流,雷击,静电放电,EMI和RFI信号以及干扰的消散提供安全通道。 在选择变电站或商业部门的位置之前,有必要测量土壤电阻值。 接地值 理想情况下,电气工程师应将接地电阻保持在零欧姆。根据土壤条件,接地电阻值可能因行业而异,但基本上对于低压系统应小于1欧姆,对于中高压系统,接地电阻值应在1至5欧姆的范围内。 减小接地电阻的主要原因是确保人员安全。 土壤抗性值取决于土壤成分,水分和温度。 有三个变量会影响接地电极的电阻: 1.土壤 2.接地电极的长度 3.接地电极的直径 电极的深度可以有效地降低电阻值。通常,将接地电极的长度加倍可使电阻值再降低40%。 降低接地电阻的另一种方法是使用多个平行接地电极。 地下水量即水分会影响土壤阻力值。水分含量因季节而异,因此需要定期浇水。维护工程师应根据预防性维护计划定期将水倒入接地坑中,以获得较低的电阻值。如果发现任何具有较高电阻值的接地坑,则建议在坑中添加盐水。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|