绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除。电机停机的每一分钟对公司造成了巨大的影响。突然故障电机故障排除成为紧急情况。 并非所有设施都有人员资源来对其电机进行预防性维护。当电机发生故障时,许多人依靠外部专家来救他们。虽然预防性和预测性维护是首选方法,因为它们产生的电机停机时间最少,但是运行失败方法至今仍然普遍存在。 工厂经常转向外部服务公司修理印刷机,消防泵,冷却器,电梯,通风鼓风机和其他应用中的故障电机。故障电机的绝缘电阻测试以及其他简单测试的简短列表将帮助维修技术人员确定电机的合格/不合格状态。最大的问题是重启这台电机是否安全? 安全注意事项:如果您连接到带电电路,Fluke绝缘测试仪将提醒您。如果检测到带电电路,测试仪将不会为其供电。Fluke绝缘测试仪在测试完成后还提供安全的放电功能。 以下是维修技术人员排除故障电机故障的典型待办事项列表: 1.不要尝试重新启动电机。在第一次检查时,它看起来似乎没有任何问题,但尝试重新启动电机而不首先解决问题可能会造成严重损坏。 2.对电机进行基本检查寻找烟雾。闻到奇怪的气味。 3.收集有关电机的基本信息。收集铭牌数据。进行数字万用表测量 - 电压,熔断器检查和接地连接。 4.对线路和负载电路进行绝缘电阻测试。在进行任何绝缘电阻测试之前,将任何电子控制器和其他设备与被测电路隔离是至关重要的。绝缘测试电压会对这些控制造成严重损坏。
1.锁定并标记与起动器的断开连接。 2.将测试仪设置为适当的测试电压。 3.确定这些点之间的阻力: a.起动器的线路侧接地 b.将起动器的负载侧接地 要通过这些测试,线路和负载电路需要显示高电阻。通常,AC设备需要至少2兆欧对地,而直流设备需要1兆欧对地以确保安全运行。 此示例显示已失败的泵驱动器的测试结果。负载对地电阻大于20亿欧姆且电流小于1 nA,表明问题出在其他地方。 如果负载侧电阻值可以接受,则继续进行下一个测试。如果不是,则开始追踪问题:起动器,电缆或电机的负载侧绝缘击穿? 5.对相绕组和相对地的绕组电阻进行绝缘测试。该测试不是存储和趋势测量数据,而是严格提供时间点测量。 效果很好: o所有三个定子相上的平衡比较电阻值 o相对地绝缘测试的高电阻值 问题: o总阻力不足,例如阶段性短缺 o任何绕组到绕组的电阻不平衡。如果读数差异超过百分之几,则电机可能不安全。 故障电机故障排除需要仔细,逐步评估许多不同的电机元件。绝缘电阻测试提供了有用的信息和数据,可用于确定电机的运行状况。最终,每个测试都是不确定的,直到所有测试都完成 - 一个好的阅读并不意味着没有错。然而,一个糟糕的阅读保证了一些错误。 一旦维修技术人员完成了故障电机的测试并确定了开/关状态,他们就可以为后续步骤提供建议,以使系统恢复运行。没有这些关键测试,问题就会持续下去:重新启动这台电机是否安全?这是一个没有设施经理想要回答错误的问题。 |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
809 浏览 1 评论
1003 浏览 1 评论
12434 浏览 0 评论
5886 浏览 3 评论
17676 浏览 6 评论
997浏览 1评论
973浏览 1评论
814浏览 1评论
3885浏览 1评论
1003浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-23 17:59 , Processed in 0.875454 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号