1.静态测试
A.测试整流电路
找到VFD内部直流电源的P和N端子,然后导航到万用表调节电阻到X10,将万用表的红色指针连接到P端子,将万用表的黑色指针连接到R,S和T in转,它应该有几十个阻力并且是平衡的。相反,请将万用表的黑色指针连接到P端子,将万用表的红色指针依次连接到R,S和T,并且应该有几乎无穷大的电阻。然后请将万用表的红色指针连接到N端子,重复上述步骤,结果应该相同。如果得到以下结果,我们可以判断电路是否异常:(1)电阻三相不平衡,这意味着整流桥故障。(2)当万用表的红色指针连接到P端子时,
B.测试变频器电路
将万用表的红色指针连接到P端子,将背面连接到U,V和W,应该有几十个电阻,电阻基本相同。相反,它应该是无限的抵抗。将万用表的黑色指针连接到N端子,重复上述步骤,我们应该得到相同的结果。否则,逆变器模块应该出现故障。
2.动态测试
当静态测试结果正常时,我们只能执行动态测试(带电源的测试机)。在此之前,请注意以下几点:
A. 上电前,请确保输入电压正确。如果我们将220V VFD连接到380V电网,就会发生烧坏现象(烧毁电容器,压敏电阻,模块等)。
B. 请检查传感器广播端口是否正确连接,连接是否松动。连接异常可能导致VFD故障,严重烧毁等情况。
C. 由于故障原因,打开电源以检查故障显示。
D. 如果没有显示故障,请首先检查参数设置是否正常。并恢复参数,在卸载条件下启动VFD以测试U,V和W相的输出电压值。如果相位丢失,则会出现不平衡的三相和其他结果,然后模块和驱动板会出现故障。
E. 在正常输出电压(无失相和不平衡相位)的情况下,请在满载情况下对VFD进行故障排除。
3.故障诊断
A. 整流模块损坏。
一般来说,它是由电网电压和内部短路引起的。如果检查没有内部短路,请更换桥式整流器。在对现场的VFD故障进行故障排除时,我们应该重点检查电网,如电压,是否有焊机或其他设备(这些设备污染电网)。
B. 变频器模块损坏。
通常,它是由电机故障或驱动器故障引起的。固定驱动电路并测量驱动波形状态良好后,我们可以更换模块。在现场更换驱动板后,请检查电机和连接电缆。在我们确保没有失败后,启动VFD。
C. 打开电源,没有显示
通常是由于开关电源损坏,软充电电路损坏,启动电阻损坏或面板损坏引起的。
D. 通电并显示过压或欠压
通常,它是由输入缺相,老化电路和潮湿电路板引起的。要执行VFD驱动器故障排除,请检查电路和测试点以更换损坏的部件。
E. 上电并显示电流或接地短路
一般来说,它是由损坏的电流检测电路引起的,如霍尔元件,放大器等。
F. 它在启动时显示过流
通常,它是由驱动电路损坏或计数器模块损坏引起的。
G. 无负载状态下电压正常。但是,它会在负载状态下显示过载或过流。
通常,这种故障是由参数设置不当,驱动电路老化或模块损坏引起的。