发 帖  
原厂入驻New
[问答]

请问28335的AQCTLA.PRD和AQCTLA.ZRO是不是要配置成完全一样的

2018-11-22 14:20:16  604 28335
分享
当向上计数时,AQCTLA的PRD和ZRO实际上是一个点,配置的时候AQCTLA.PRD和AQCTLA.ZRO是不是要配置成完全一样的,如果配置的不同,会出现什么结果?
0
2018-11-22 14:20:16   评论 分享淘帖
3 个讨论
XianPing,
PRD和ZRO其实还是有差一个计数的。
可以只使用其中之一就可以了,另外一个可以保持默认,即当这个事件来了PWM不动作。如果配置不同,就是说在PWM会在一个计数时间动作两次。
Eric
                                                                         - ERIC
2018-11-22 14:29:49 评论

举报



guigui_7044 发表于 2018-11-22 10:23
XianPing,
PRD和ZRO其实还是有差一个计数的。
可以只使用其中之一就可以了,另外一个可以保持默认,即当这个事件来了PWM不动作。如果配置不同,就是说在PWM会在一个计数时间动作两次。



多谢。还有一点,当时基配置成向上计数,永远也不会出现CAD的情况,我理解的对吗?这时,如果配置了CAD,应该不会受影响,当然,不会去配置,只是为理解。
2018-11-22 14:46:27 评论

举报



cmh2 发表于 2018-11-22 10:39
多谢。还有一点,当时基配置成向上计数,永远也不会出现CAD的情况,我理解的对吗?这时,如果配置了CAD,应该不会受影响,当然,不会去配置,只是为理解。



xianping,
你的理解是对的。只有事件发生,配置的动作才会生效。
Eric
                                                                         - ERIC
2018-11-22 14:58:12 评论

举报