先检测下,电磁锁断电时,你供电电源的波动情况。。可以尝试(使用隔离dc给单片机供电)隔离控制。。
|
|
|
|
|
|
还没有解决问题,希望有人能指点下
|
|
|
|
|
|
电磁锁和电机这类设备工作的时候会对其他设备有影响的,记得以前做过一个单片机控制马达的东西,带红外控制,在马达不转的时候红外控制没问题,马达一启动,红外就失效了
|
|
|
|
|
|
学习了 谢谢!!!!!
|
|
|
|
|
|
控制部分也可以考虑用光耦隔离。
|
|
|
|
|
|
加大电源上的滤波电容容量,多补点104电容
|
|
|
|
|
|
应该是闭合时对电源产生了较大波动。上面的提示都有道理,可以参考借鉴,估计要调整硬件。
|
|
|
|
|
|
上电路图和你电源这块的PCB图,大家才好给意见.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
继电器闭合、开启时候,需要消除脉冲干扰以及反电动势;
|
|
|
|
|
|
检查电磁锁动作时候对电源的干扰
|
|
|
|
|
|
应该是闭合时对电源产生了较大波动
|
|
|
|
|
|
很明显是收到继电器通断电的干扰了,你用示波器抓取电源波形,会看到继电器痛断的时候有向下的陡降。
原因可能有两个,一个是开关电源的抗干扰能力差,在输出加一级或多级π型滤波试试能不能解决;第二个原因是弱点部分处理器和继电器公用了一个电源,继电器动作的时候线圈电磁干扰影响,试试在继电器线圈侧加个续流二极管 |
|
|
|
|
|
加一个TVS管吸收,继电器的反向电动势。
|
|
|
|
|
|
电源不稳定造成的。用大点电容。还有电源电感滤波
|
|
|
|
|
|
是不是电源功率不足
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这个问题很常见,继电器一定要有反向吸收二极管,避免高压产生,阀门在门上闭合相当于带载,电流瞬间会比较大,导致电源电压突降,阀门控制通路串接小阻值电阻,抑制浪涌电流,并且不要和单片机共用回路地。继电器吸和瞬间,触电可能会打火,扰动非常强劲,所以要加装阻容吸收回路,并接在触点两端。
|
|
|
|
|
|