完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
一、继电保护测试仪交流电流源、电压源负载稳定性 继电保护测试仪的交流电压源、电流源的负载稳定性应满足以下要求: 1. 交流电流源输出频率为50Hz,负载变化时,输出电流幅值的改变量应小于±0.1%。 2. 交流电压源输出电压为100V,频率为50Hz,功率因数分别为1、0.4、-0.4时,负载由0~50VA变化时,输出电压幅值的改变量应小于±0.1%。 3. 交流电流源和交流电压源在1、2规定的情况下,其相位误差应满足下表1的要求。 表1 交流电流源、交流电压源负载稳定性 二、继电保护测试仪合闸相位角校准方法 图1 合闸相位角试验接线图 继电保护测试仪合闸相位角试验接线如图1所示。 被试继电保护测试仪设置如下:在整组试验中,设置合闸相位角为φ,整定阻抗为5Ω,阻抗角为0,故障类型为A相接地,短路电流为1A(或5A),合闸时,开出1闭合。 注:50Hz电压和电流一个周波的时间为20ms 图2 合闸时电流、电压波形 示波器设置:直流耦合、外触发方式、单次上升沿触发。开始试验,用示波器记录电压、电流波形(如图2所示),根据波形计算出合闸相位角φ 式中:
X——示波器记录第一个波形的时间,ms。 合闸相位角的绝对误差表示为
式中: Δ——合闸相位角的绝对误差,(°); φX——合闸相位角测量计算值,(°); φN——合闸相位角设定值,(°)。 合闸相位分别设置为0°、30°、60°、90°、180°、270°时,测量实际合闸相位,并至少测量3次观察合闸相位控制的稳定性。 华天电力专业生产电测设备,产品选型丰富,专业电测15年,找电测设备,就选华天电力。 |
|
相关推荐
|
|
3822 浏览 1 评论
3094 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6390 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-4-18 11:34 , Processed in 0.323764 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号