终端入网后,协调器要向网关上报加入的终端的信息,此时需要获得终端的IEEE地址。网上查了不少资料,大概意思是终端入网过程中发自身数据给协调器时,含有自身的IEEE地址,协调器会把终端的信息存储在“设备表”中,但怎么从设备表中读取对应短地址终端的IEEE地址数据呢?ZDO_ParseAddrReq()函数返回值好像只是信息标识符,应用层调用ZDO_ParseAddrRsp()对数据包解析也不清楚怎么使用,请指教哈
|
|
相关推荐
2 个讨论
|
|
1 您可以利用NLME.h里面定义的专门API来让终端设备获取自身的IEEE地址再发送给协调器
获取设备自身IEEE地址 extern byte *NLME_GetExtAddr( void ); 2 您也可以利用OnBoard.c里定义的全局变量aExtendedAddress获取IEEE地址,如下: uint8 * pValue[Z_EXTADDR_LEN]; osal_memcpy(pValue, &aExtendedAddress, Z_EXTADDR_LEN); 3 您也可以利用利用zb_GetDeviceInfo()函数 希望对您有所帮助! |
|
|
|
|
|