公司设计am3354板子,用的最新SDK(有修改),硬件上将GPIO3_15作为CAN1的inv引脚,软件通过设备树指定MCASP0_FSX复用为GPIO3_15并且强制输出高电平,但是内核启动后测试引脚电压只有1.7v。硬件不存在问题,内核加上延时后测试得出电压变化为短暂时间高电平后变成1.7v,(证明设备树配置有效),应该是有某驱动在后续将引脚状态改变了,请问有什么方法可以快速的排查吗?(引脚配置经检查后没发现冲突) |
|
相关推荐
1个回答
|
|
问题解决了,用错can口了.....两路的can因为硬件原因只有can0能工作,而硬件工程师一直说的是can1正常还指错芯片,醉了.........另外1.7v的原因为设备树里一个叫clkout2的占用了can0的inv脚,去掉以后就正常了,虽然不知道会有什么后果~~
|
|
|
|